Billwang 工业设计论坛 > 站务与公告 > 工设版务综合区 > 三菱PLC的无线MODBUS通讯方案 
回复
三菱PLC的无线MODBUS通讯方案      主题工具 显示
普通会员
 
mugua886 的头像
 
注册日期: 2014-10-11
帖子: 1
积分: 0

发表于 2016-05-31, 14: 34   [ 引用 ] [ 悄悄话 ]

一、方案介绍
  本方案采用433MHz自主无线通信方式,无需借助于外部的任何网络环境,没有运行费用,实时通信,并通过三菱FX3U与485ADP-MB模块的结合,实现了MODBUS协议的通讯。
  本方案中FX3U PLC通过FX3U-485ADP-MB模块和DTD435M无线模块来实现远距离的无线通讯。
   【PLC型号】:三菱FX3U (FX3U-485ADP-MB模块)
  【无线终端】DTD435M(西安达泰电子)
  【测试环境】:如下图:
  PLC无线通信终端

   二、PLC程序说明
   FX3U-485ADP-MB模块扩充在CH2通讯通道。常用寄存器如下:

  【M8411】MODBUS通讯设置。

  【D8420】通讯格式设定。

  【D8421】通讯协议设定。

  【D8429】从站响应超时。

  【D8431】从站响应延时时间/主站请求延时时间(一般不做设置)。

  【D8432】主站读写重试次数(从站不作处理)。

  【D8434】作为从站的时候是设置站号,主站不用设定。

  通讯特殊寄存器详细说明请参考达泰电子的三菱FX3U的MODBUS_RTU通讯说明。    

   三、主站程序说明
  主站程序主要包括两部分,一部分是通讯参数的配置如下,这部分程序主要是对通讯过程中的协议,时间等参数进行配置。

  这部分主要是控制程序对从站的通讯,我们这里使用输入开关量X000控制将其状态写入一号从站的MODBUS地址,

对应数据长度是1位。第二条是利用M0点控制读取一号从站的M0开始的一个字的数据长度(16位)到主站的D0地址。

   四、从站程序说明
  从站程序主要是配置通讯参数,协议和格式应和主站保持一致。

  其余的就是通讯处理程序,即将主站要读的数据放入固定位置,

  同时将主站的写入数据进行调用,我们这里调用M0点来控制Y000输出。

  因为主站读取的是M0开始的一个字的状态,所以不做处理,即主站是读取自身的写入数据是否下发成功的状态。

   五、详细资料

   ◆ 【达泰电子提供】三菱PLC的无线通讯Modbus例程说明-下载文档密码请扫描微信二维码

   ◆ 三菱、欧姆龙及台达等日系PLC专用无线通讯数据终端

   ◆【PLC多种通讯协议和连接方式资料整理】_项目开发必备
获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF:
PLC无线通讯

加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。


mugua886 当前离线  
普通会员
 
mugua886 的头像
 
注册日期: 2014-10-11
帖子: 1
积分: 0

发表于 2016-06-08, 16: 42   [ 引用 ] [ 悄悄话 ]

传输距离远,可以穿过障碍,绕过阻挡物,无线传输距离达到3公里以上。多台PLC之间组网实时通讯,没有运行费用,不用插卡,不用拉线。


mugua886 当前离线  
普通会员
 
mugua886 的头像
 
注册日期: 2014-10-11
帖子: 1
积分: 0

发表于 2016-11-07, 15: 27   [ 引用 ] [ 悄悄话 ]

PLC无线通讯方案和产品,感兴趣的可以前往学习了解啦 http://www.dataie.com/product.html Tel:029-85272421